荣杨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2788 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-10-18
最后登录: 2024-05-16
查看荣杨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 18:16
向各位老师请教,不知道是什么原因写不了,最后几步是这样的 (我的编程软件是 三菱 8.6版本的)
              LD                  T4
              SET               S27
              STL               S27
              OUT              Y0
              OUT              Y1
              OUT              Y6
              OUT              T18    K9000
              LD                 T18
              SET               S28
              STL               S28
              OUT              Y0
              OUT              T19   K6000
              LD                 T19
              OUT              S0
       后面的结束语RET   ,END  不知为什么就写不了了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-01 08:04
引用
引用楼主荣杨于2011-11-17 18:16发表的 向大侠请教我的SFC程序为何不能写结束语 :
向各位老师请教,不知道是什么原因写不了,最后几步是这样的 (我的编程软件是 三菱 8.6版本的)
              LD                  T4
              SET               S27
              STL               S27
              OUT              Y0
.......


两个STL  就要两个RET  当然不能编译的。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420