15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-29
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 10:33
我以前也碰到过,18.5KW的电机,量对地绝缘,好的,相间绝缘好的,相间电阻平衡,变频器启动就是报故障,百思不得其解。最后娘的直接启动,居然客户的总配电柜三百多A的空开跳了,当然电机也有糊味了。最后换电机,好了。娘的居然是电机有问题。