楼主  发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

zjar2114
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zjar2114的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-19 18:54
看看三相输入电源是不是缺相!如果不是,那就是电机问题了