yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

上官文清
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看上官文清的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 23:12
电机是不是轴承坏了,转子扫膛。有时慢慢转动转子是可以测出来的。