yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

不再头疼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34425 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2011-09-16
最后登录: 2024-11-10
查看不再头疼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 21:35
把电机接线盒拆开来闻闻有没有糊味。在看看其他的线有没有破皮漏电的,有条件的货把电机拆开来看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人