15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-11-25
查看plc学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 18:43
空开跳闸有两种可能,第一种电机漏电了,第二种空开过流了也就是电机烧了,测量电机最好用兆欧表,有时候电机的三相线圈烧一块了,用普通的万用表是测量不出来的,