15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 15:58
看看三相输入电源是不是缺相啊!如果不是,那就是电机问题了,如果电机不是相间短跑,是相内短路的话,就会造成三相电流不平衡,容易造成跳闸。最好确认电机有问题之前再检查一下电机两端的轴承是不是有问题啊!如果轴承有问题的话也会造成电机电流太大,引起空开跳闸。
绿色的微笑
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-21 15:14
首先单独试电机就行了,让电机与负载分开试电机,如果还是跳闸的话,那就是电机的问题,如果不跳闸的话,再将负载用手来盘动,如果很灵活话,说明负载也没问题,再将电机与负载连上。再试的话如果还是跳闸那肯定是电机的问题了。应该查查电机的轴承是不是不太好,因为有时电机空载的时候很好,如果轴承不是很好一带负载就跳闸,我以前遇到过。
绿色的微笑