楼主  发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 19:15
检测电机的绝缘好坏还是要用兆欧表,如果确定对地电阻正常,就把电机的三相绕组头尾都分开,用万用表一组一组测量,看看绕组阻值是否对称或者绕组间有没有短路