用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于电量计量的一些问题?
上一主题
下一主题
yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
745 点
下载积分:
2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2010-01-07
最后登录:
2019-05-26
查看yifan_1987的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-17 08:58
全看
|
小
中
大
以下问题,已经在百度查询但未找到理想答案。
0.5S级和0.2S级电流互感器测量误差各是多少?
100比5的电流互感器,如果一次侧电流超过100A后,会有什么后果?
计量表是三相四线3*1.5(6)安的,它是怎么区分,100比5和1000比5的互感器的,电阻值吗?
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-18 16:07
全看
|
小
中
大
电表的输入信号就是互感器的输信号,100:5 1000:5的电表的量程都是0-5A,只是表盘上的刻度不一样罢了。
绿色的微笑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于电量计量的一些问题?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问