以下问题,已经在百度查询但未找到理想答案。
0.5S级和0.2S级电流互感器测量误差各是多少?
100比5的电流互感器,如果一次侧电流超过100A后,会有什么后果?
计量表是三相四线3*1.5(6)安的,它是怎么区分,100比5和1000比5的互感器的,电阻值吗?
分享
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
161 个
工控威望:
327 点
下载积分:
2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2021-05-11
查看渤海边的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-17 19:28
全看
|
小
中
大
互感器的误差应该是0.5%和0.2%
电流互感器是利用电磁感应原理工作的,因此过负荷会使铁芯磁通达到饱和或过饱和,则电流比误差增大,使表针指示不正确,计量不准;这样不光不能准确测量还可能损坏测量设备。由于磁通增大,使铁芯和二次绕组过热,会加快绝缘的老化,长时间运行使互感器绝缘损坏,造成事故。
这样的计量表最大的额定电流为6A,需要接互感器来计量.