用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
晶体管输出需要加保护元件吗
上一主题
下一主题
farness
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看farness的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-04-23 22:09
全看
|
小
中
大
需要用到脉冲,所以选了晶体管输出。
因负载都是小型电磁阀,所以就直接输出控制电磁阀了。
长期这样使用,不知会不会损坏晶体管,或内部电路。
需不需要在输出增加保护元件?
谢谢!
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-28 09:36
全看
|
小
中
大
要的,像楼主这样直接驱动电磁阀线圈就更需要了,因为直流电路中的线圈在断电的一瞬间,也就是磁力消失的一瞬间,会在电路中产生很高的反电动势,也就是反电压,(这个也是发电机的原理,磁场中线圈的磁通发生变化,电压电流也跟着发生变化来阻止磁通的变化,达到新的平衡!)这样的高压很容易把晶体管击穿,为了避免这种现象,就在线圈的两端接一个泄放二极管,在工作时是反接的,断电时就起到放电的作用,以此保护其他的元件!
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-04-28 09:39
全看
|
小
中
大
如果你用过TE的直流接触器,中间继电器,你就会看见接触器线圈旁边的二极管
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-05-02 11:19
全看
|
小
中
大
这个反电压只是瞬时的高压,并没有大电流,用普通整流二极管就可以,像4007之类
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
晶体管输出需要加保护元件吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问