eb545
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2023-12-19
查看eb545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-16 14:28
一台三菱FX2n所有输入点无反应,直接用导线将com与各输入点相接指示灯都不亮,是什么原因,能修复吗?
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-06 12:11
24V有,输入点全部不亮,是里面的一个限流电阻坏,用万用表量体积比较大得那个电阻,(原来有一个保险管现在没有)一端和COM口相连,一般阻值在500-1000欧以下.每个点20MA电流,用欧姆定律也大楷计算出限流电阻的阻值。原来的plc 有一个保险管直接换掉,上面有电流表示
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-06 12:14
三菱PLC 是没有S/s点,台达才有
锁螺丝机