楼主  发表于: 2011-11-16 14:28
一台三菱FX2n所有输入点无反应,直接用导线将com与各输入点相接指示灯都不亮,是什么原因,能修复吗?
gaohongjin52
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gaohongjin52的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 16:51