一台三菱FX2n所有输入点无反应,直接用导线将com与各输入点相接指示灯都不亮,是什么原因,能修复吗?
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-18 15:08
全看
|
小
中
大
220输入电源有问题吗,如没问题,量一下DC24V直流电源有没有啊
如果都没有肯定是公共的问题。可以打开PLC,检查COM端是不是有脱焊的地方,要不就是内部开关电源问题。
24V输出正常,电源指示灯、RUN指示灯都正常,
用导线直接连(没用接线端子)com与X0等输入点,就是输入点没反应(指示灯都不亮)。
这种故障一定也是公共端的连接部分未导通。打开检查下小就OK了。