哪位有Proface屏GP2000系列和夏普PLC(JW20系列)通讯线图纸?万分感谢!
821937642
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2006-11-15
最后登录: 2024-10-16
查看821937642的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-27 21:08
GP2301的屏,PLC是JW22CU的通讯口。
我做的线如下图,试了好几次屏无法和PLC通讯,不知道错在哪里?

821937642
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2006-11-15
最后登录: 2024-10-16
查看821937642的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-09 12:05
终于解决了,线对的,屏和PLC传输设置要一样,传输速度,奇偶和停止位要一样,开始我是这样设置的但就是连不上,最后发现PLC有一个局番号设置,默认0,改成1就 OK了。