图片:
下面是私服马达JOG寸动执行程序,Y18E程序就结束了,不明白寸动是怎么执行完成的?为什么输出Y18E程序就结束了,就完成了寸动的执行
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 11:04
手册上不是说的清清楚楚吗?Y0E是JOG+,Y0F是JOG-,你家的QD75应该在第12槽,所以是Y18E和Y18F,CPU 上电要先配JOG的速度权限、加减速度时间,配好后直接驱动Y18E就可以点动正转了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。