下面是私服马达JOG寸动执行程序,Y18E程序就结束了,不明白寸动是怎么执行完成的?为什么输出Y18E程序就结束了,就完成了寸动的执行
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 07:41
实际上,这个说法是不准确的,18E的地址,不一定就一定是12槽,这个要看前面的模块来推算的,比如如果前面的那11槽都是64点的I/O模块,那么你这个第12槽还是18E吗?
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-18 10:43
模块的地址是要根据模块的安装位置和它前面安装的模块的地址占用来计算的,比如你这个模块安装在物理位置的4号槽,它前面安装了一个64点的I/O模块一个以太网模块一个A/D模块,那么这个模块的起始地址就是70H,如果它前面安装了一个32点的I/O模块,一个A/D模块,一个D/A模块,那么这个模块的起始地址就是40H。所以说,物理位置相同,但是模块的起始地址却不一定一样。