三相三线漏电开关和零序互感器原理是一样的嘛,我的电动机三相电流不平衡,已经超过了三相三线漏电开关的设定值,怎么漏电开关还不跳啊,请老师帮忙。
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 19:20
零序互感器:     这玩影实际上只有漏电开关里才有,不漏电它是不起任何作用的东西,三相电流不平它也不知道,它只知道三相总和为零,不为零就动作断电,明白了不