meijianchi5
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看meijianchi5的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-15 15:25
工程值底线为30 上线为60 ( 没有单位,单位随便设,温度也好,压力也好,什么都行)  ,回差为5  现在我想要变这样一个程序:   65>=实际采样值>=25,不报警;
大于65时候报警,报警期间如果实际采样值逐渐减小 直到小于60才停止报警,或者小于25时候报警,报警期间如果实际采样值逐渐增大 直到大于30才停止报警。我弄了半天不行啊,
大家知道的会的教教我。万分感谢!!!QQ39424695  或者QQ邮箱



                                    
guoshihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-10-19
最后登录: 2012-07-28
查看guoshihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 21:20