一台CQM1H 的PLC,CPU21的,自带的IO接了个2000p/r的旋转编码器,


指令为PRV 0 0 DM10

为啥 DM10 DM11 中读出来的数据不准,用手转一圈应为2000数值,现为何为30000多?????

设置中选的是加、减模式。软件复位。

smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 17:02
你是怎么看的哇?
用手转一圈8000 BCD码,如果你用10进制的去看,刚好是32768,不知道是不是这样造成的