楼主  发表于: 2008-04-23 10:59
本人遇到一台三菱A系列PLC,用通讯模块连接人机界面,PLC出现报警,无法连接人机.我在PLC自动诊断为1)检查为AC电源故障,2)电池无电.人机界面技术员说人机无问题.更换电池,不是无法连接,是不是通讯模块有问题,我现在是没有用通讯模块连接人机,编程不方便,
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-23 11:00
还是无法连接,是不是通讯模块有问题,我现在是没有用通讯模块连接人机,编程不方便,
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-23 11:13
站长!求救!
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-23 13:32
编程口可以连接,但是修改程式经常插拔,且看不到人机参数.
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-23 13:34
AC电源没更换,电池更换过,现场可以正常使用。
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-23 13:36
通讯模块一直连接不上。
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-23 13:39
同行们,多多交流一下,提一下宝贵意见!
刘建勇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘建勇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-23 16:44
站长!求救!