输入端子:1M、2M、M、L+
输出端子:1L、2L
请问上面这几个是什么意思,手册上找不到它们的定义啊
也许是我不够仔细,找不到
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1785 个
工控威望:
5346 点
下载积分:
21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-15
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-14 12:28
全看
|
小
中
大
输入的1M,2M是输入信号为24V的负极,L+是24V的正极。
输出的1L,2L是接24V的正极。