nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-14 09:20
想学习一下比较指令CMP然后使用25507标志位输出 ,写入这个指令后发现TIM后面的010(第一行除外)总是缺少一个0,本身练习一下5、10、15、40(40秒是一个参考值)秒输出,写入PLC(CPM1A,输出端子空着)后接通电源后10.00指示灯亮。5秒后灭,估计40秒后10.03亮,不知道是编写指令有误还是步骤问题?谢谢!!!

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-26
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 12:48
人复杂想的事情也复杂,这程序不需要比较。

LD P_On
OUT TR0
TIM 000 #50
ANDNOT TIM000
OUT 10.00
LD TR0
AND TIM000
OUT TR1
ANDNOT 10.00
TIM 001 #100
LD TR1
ANDNOT TIM001
OUT 10.01
LD TR0
AND TIM001
OUT TR1
ANDNOT 10.01
TIM 002 #150
LD TR1
ANDNOT TIM002
OUT 10.02
LD TR0
AND TIM002
OUT TR0
ANDNOT 10.02
TIM 003 #400
LD TR0
ANDNOT TIM003
OUT 10.03
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。