用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教:三菱168ADI问题
上一主题
下一主题
littlesoft
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1234 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2024-11-14
查看littlesoft的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-04-23 10:10
全看
|
小
中
大
前段时间销售一批Q68ADI模块,客户返回说第一通道有问题,4-20MA对应数值不对。拿回来一测果然不对输入4ma时,一通道就已经495的值了。2-7通道正常。所有模块都一样。不管怎么调偏置增益都不行。怎么回事? 货已经送三菱自动化返修。
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-25 15:32
全看
|
小
中
大
用GX Configurator-AD查看!
估计缓冲存储器的值被FROMTO修改了!大批量坏不可能.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教:三菱168ADI问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问