littlesoft
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1234 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2024-12-15
查看littlesoft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-23 10:10
前段时间销售一批Q68ADI模块,客户返回说第一通道有问题,4-20MA对应数值不对。拿回来一测果然不对输入4ma时,一通道就已经495的值了。2-7通道正常。所有模块都一样。不管怎么调偏置增益都不行。怎么回事?  货已经送三菱自动化返修。
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-12-16
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-23 10:45
没遇到过这种情况,一批都有问题?!把那个编号超下来,我拿去买彩票。
混灌水区的!
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-12-16
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-23 10:51
哦,帮你顶下。。。。。。
混灌水区的!