logosxlf
logosxlf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 621 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-04-25
最后登录: 2024-07-09
查看logosxlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-13 23:06
本来在自动运行,现在切换到手动,设备不停止,只有按下手动停止时,设备才停止
本来是手动停止的,现在切到自动,满足条件就自动运行
jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 23:34
还有一个比较简单的方法,就是自动,手动分别用子程序写,手动的时候只调用手动子程序,自动的时候调用自动子程序,并且点位的输出最好用SET ,RESET命令写,相互切换可以做到无扰。