用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
程序下载
上一主题
下一主题
今夜有雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
266 点
下载积分:
1342 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2010-03-21
最后登录:
2024-10-25
查看今夜有雨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-13 22:22
全看
|
小
中
大
写好的程序怎样下载到PLC,CPU是OMRON CJ1M-CPU13,软件是7.3的,请大虾指点一二。
分享
今夜有雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
266 点
下载积分:
1342 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2010-03-21
最后登录:
2024-10-25
查看今夜有雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-14 21:04
全看
|
小
中
大
谢谢版主,我现在是把程序下载进去了,是将相同型号机器的程序上载到电脑再下载到需要的CPU,型号配置都是一样的,可是一运行模拟量输出模块亮红灯,且没有输出,请问是什么原因?
分享
今夜有雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
266 点
下载积分:
1342 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2010-03-21
最后登录:
2024-10-25
查看今夜有雨的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-15 21:35
全看
|
小
中
大
三楼的老大,我按照你说的将原来CPU里的IO表和特殊单元设置都一同上载了,在上载和下载的过程中都没有提示任何不对的地方,但是程序下载后一切IO点动作都正常,就是模拟量模块没有输出,而且触摸屏上很多数据都没有,是不是还有什么没到位的,真是难解。
分享
今夜有雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
266 点
下载积分:
1342 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2010-03-21
最后登录:
2024-10-25
查看今夜有雨的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-11-19 22:20
全看
|
小
中
大
请问I/O表怎样重新设定啊?是不是连线后将I/O表和特殊单元设置打开,看主机架配置是否相同然后将在选项中选择传送到PLC.我明天再试试看,谢谢大家!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
程序下载
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问