CPU312设置 接口 类型:MPI 地址:2 联网:是
属性--参数里 地址:2 最高地址:31 传输率:187.5Kbps
STEP7 V5.3 选项--设置PC/PG接口里选的PC Adapter(MPI)
MPI选项里 站参数 地址0 超时30s
网络参数 传输率 187.5 最高站地址 31
本地连接里 传输率 19200
经过以上设置后使用eVIEW的 MT5-S7-300电缆+RS232转USB口电缆 连接PC和CPU312 不能通讯
使用 西门子原装MPI/RS232编程电缆+RS232转USB口电缆 连接PC和CPU312 通讯成功 可以下载程序,但使用EV5000软件里的直接在线模拟不成功,不知何故
EV5000设置如下 串口0 通讯类型:RS232 波特率:19200 字长:8 奇校验 停止位:1
同样连接312和触摸屏都不好用。
之前触摸屏曾经和CPU314通讯成功并使用过半年,后来因为触摸屏不亮维修过电源部分,现拿回现场与CPU312通讯不上了,望各位达人指教,因为5.1在即,心急如焚,各位肯定能体会此时我的心情,在这里希望高手们不吝赐教,感激不尽!
本人QQ865714 电话13791310311,晃我一下我回给您 拜托拜托