CPU312设置 接口 类型:MPI 地址:2 联网:是 
                        属性--参数里 地址:2 最高地址:31 传输率:187.5Kbps

STEP7 V5.3  选项--设置PC/PG接口里选的PC Adapter(MPI)
MPI选项里  站参数 地址0 超时30s
                      网络参数 传输率 187.5 最高站地址 31
本地连接里 传输率 19200

经过以上设置后使用eVIEW的 MT5-S7-300电缆+RS232转USB口电缆 连接PC和CPU312 不能通讯

使用 西门子原装MPI/RS232编程电缆+RS232转USB口电缆 连接PC和CPU312 通讯成功 可以下载程序,但使用EV5000软件里的直接在线模拟不成功,不知何故

EV5000设置如下 串口0 通讯类型:RS232  波特率:19200 字长:8 奇校验 停止位:1

同样连接312和触摸屏都不好用。

之前触摸屏曾经和CPU314通讯成功并使用过半年,后来因为触摸屏不亮维修过电源部分,现拿回现场与CPU312通讯不上了,望各位达人指教,因为5.1在即,心急如焚,各位肯定能体会此时我的心情,在这里希望高手们不吝赐教,感激不尽!
本人QQ865714 电话13791310311,晃我一下我回给您  拜托拜托
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-24 15:31
这么庞大的技术支持,应该搞定了吧```````````````
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937