这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 19:58
综合三四楼的提示,多谢指点,成了!谢谢!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-17 20:26
总结:
把四只号放大器的全部输出设置为:当光纤信号入大器检测到有产品时,放大器无信号输出,无产品时有信号输出,再把四只光电放大器输出信号并在一起,接入一个共同的输入端口
表现为:当四只光纤信号放大器检测到都有产品时,PLC无信号输入时即为OK