张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-13 09:09
这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-10-21
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 11:56
呵呵,四个输入开关用常开点,并连接到输入的一个点上。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(张平全)
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 4285 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 522(小时)
    注册时间: 2008-03-14
    最后登录: 2024-10-21
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-16 20:06
    引用
    引用第4楼yahzubao08于2011-11-14 13:19发表的  :
    楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧

    用常闭就要串了,