这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点
分享
airwei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看airwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-17 08:48
全看
|
小
中
大
用一个四输入的与门实现