用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
这个问题咋办?
上一主题
下一主题
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-28
查看张平全的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-13 09:09
全看
|
小
中
大
这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点
分享
yahzubao08
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
414 点
下载积分:
483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2009-08-27
最后登录:
2018-04-24
查看yahzubao08的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-14 13:19
全看
|
小
中
大
楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧
本帖最近评分记录:
下载积分:+4(张平全) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
这个问题咋办?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问