大家都知道三菱fx系列的plc特殊辅助继电器m8012是100ms脉冲时钟,意思是说每隔100ms接通一次,那么它接通的时间是不是比plc的扫描时间长,举个例子,按纽的接通时间要比plc的扫描时间长plc才能扫描到,那么特殊辅助继电器的接通时间和plc的扫描时间比较又怎么样呢?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(明星) 有创意啊
    cheng2gang2
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 377 分
    在线时间: 36(小时)
    注册时间: 2007-12-23
    最后登录: 2023-09-17
    查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-26 00:30
    估计你搞过单片机,虽然PLC也是扫描方式,可定时方试和单片机是不一样的,假设你PLC的程式周期是30ms,当开机时扫到M8012接通,他会继续扫描下去,第二个周期时它还是接接通的,直到第三个扫描周期才断开,第五个扫描周期又接通.