zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-12 20:57
谁用过韩国三元(SAMWON)温控器,型号是SD-72,内部触点有OUT1,OUT2(AH),OUT3(AL),温度低于设定值时OUT3动作,温度高于设定值时OUT2动作,相应的OUT1也动作,内部参数P设为0时,OUT1就没动作了,现在内部参数不知道改怎么设置,温度高于设定值时OUT1也不动作,参数怎么改也没用,谁碰到过类似的问题,谢谢了!
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 12:11
一楼正解,实在找不到说明书,就把原始数据记录下来,再尝试一个一个数据调整然后观察它的变化!实际要调节的数据并不多,你要是经验丰富的话,就会知道一些数据是不需要调整的!像PID,通讯设置等!