xyl35
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 229 点
下载积分: 558 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2023-10-16
查看xyl35的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-12 10:06
            这是一个电缆厂收线机的程序,plc是cpm1a的,加一个模拟量模块。程序是现场上载上来的,在0.00上接了个收线线电机负载轴上的编码器的计数脉冲,模拟量只用了一个输出,给排线机的变频器频率的。程序里有些运算。我看不懂的地方在程序的95步,不知道程序里的CNT0和CNT2是怎么计数的,特此请教。顺便问下模拟量输出的数字范围是多少?程序在附件里
     程序截图
描述:程序
附件: 电缆收线机程序.rar (4 K) 下载次数:253
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xuhaiguo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xuhaiguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 23:20
CNT0在91条,CNT2在99条,CNT2是和0.02秒脉冲做的计时器,CNT0计0.00的数。95条MOV CNT2 DM9将CNT2的数移动到DM9,91-99条的意思时,0.00计数100次,用的时间CNT2,并保持到DM9.