plc是EH2,台达伺服电机回原点时碰到原点开关时,没有爬行动作,就停止了,怎么回事?DZRN K5000 K500 X10 Y0。碰到X10时就停止了,
DDRVA K50000 K5000 Y0 Y1,电机正转5转,当用DDRVA K0 K5000 Y0 Y1时,正常是反转5转的,可是还是正转,怎么回事啊!有人也有这样的问题吗?
xiao3224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 103 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-11-29
最后登录: 2024-11-20
查看xiao3224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-20 10:59
我也遇到搂主3这样的问题,是你用X10一接通就断开了dzrn这条指令,所以回原点没有完成,有应为DDRVA这条指令必须是检测x10由on到off才算是原点,所以DDRVA是绝对定位,没检测到原点所以就一直往前走。