    FX-20GM定位模块                                                                                    安川SJDE-02APA放大器
1.(驱动装置信号)READY---------------24V ----------------------------1(CW反转脉冲 ).3(CCW正转脉冲 )
2.(驱动装置公用)READY COM----------------0V---------------------------11(PCO C相信号).6(伺服ON)
3.(偏差计数清零)CLEAR----------------------------------------------------------- 9(/CLR脉冲清除)
4.(偏差计数清零公用)CLEAR COM--------------- 0V------------------------------------7
6.(正向脉冲)FR--------------------------------------------------------------------4(CCW正转脉冲)
16.(反向脉冲)RP------------------------------------------------------------------2(CW反转脉冲)
7.8.17.18.(正.反向脉冲公共)VIN----------------- 24V----------------------------------8(/CLR位置更差)
13.(接受零点信号)PGO---------------------------------------------------------------10(PCO C相信号接地)
14.PGO(公共)------------------24V--------------------------------5(+24VIN )
9.19------------------------------------------------------------------------0V

请教各位高手这里那里接错了!模块有输出,怎么动不了的???????????
急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ 此贴被199377在2008-04-22 16:01重新编辑 ]
199377
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看199377的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-22 14:48
............................................
199377
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看199377的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-22 14:48
.......................................................................................................
199377
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看199377的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-22 15:59
我按上面的接法!一开机触摸屏显示的数值编码器在动!但是马达并没有动作.驱动也没有接收到信号!
只是我的模块FR有输出~9.19的公共端我都接到0V去了!不好意思刚才漏掉了!
199377
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看199377的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-23 12:38
版主~谢谢你了!不过我找到原因了!!原来READY的的公共端没有0V进去!难怪我的图没画错也不行的!
开始的时候!模块的READY的两个灯都没亮所以没有去注意!要是有一个亮都好找!!!害我白忙一场!哎~~~