最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
wanggt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 804 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-11-10
最后登录: 2024-09-29
查看wanggt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 09:21
是感应电压,看你是否把变频器的uvw线拆掉测量的还是没拆测量的;如电源接的是漏电开关是不行的,因为变频器里有大电容,接地等等,所以变频器电源不宜接漏电开关。