楼主  发表于: 2011-11-10 22:33
最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 23:42
接地线是接的中性点吗?接地就是起消除感应电的作用。可以测一下地线和零线之间的电阻看看