最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-11 16:47
全看
|
小
中
大
我在外调试多年了,我想应该是你的接地线没有接好,或者是你的柜体的接地没有达到标准,造成接地电阻太大,所以才会形成1,7V的电压存在,如果可靠接地的话,就不会有这种现象,而且屏蔽线的外层屏蔽层也必须与柜体的接地体可靠连接,电机端与现场的屏蔽线也必须与电机的外壳和设备基础可靠接地。就能完全消除变频器,直流调速器,大功率用电设备,频繁起动设备,电焊机等最容易造成干忧信号源。