最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 22:34
如是漏电开关,就错把工作零线当做接地,这是老师傅常出的毛病,否则电缆漏电.
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-11 22:38
屏蔽线接地,不会引起开关断电,只有真真漏电才会
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-11 22:54
我们的工作零与保护接零接地完全分开,进入现场,部分漏保又有工作零线,