jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 22:33
最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
小帅哥
我看到的就是我想要的
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 194 点
下载积分: 771 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2013-06-09
查看小帅哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 14:32
我是个菜鸟 ,啥都不会跟你们学习了