最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 09:32
接地线是接的中性点吗?接地就是起消除感应电的作用。可以测一下地线和零线之间的电阻看看

接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-11 10:37
两端接线的话 很可能会使地线形成环路从而产生环流而出现地线上的电压降,若地线有电压降则可以说明地线在某个点不为零,或是负值 或是负值;如果作为参考点的“地线”的电位都不为“零”,则任何点对地电压也会受其影响。 建议采用单点接地(即拆除电机外壳端)。

明白,伺服电缆的接线,说明书上图示不是:接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.