用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伊莱斯伺服,一开机就报编码器故障 ,编码器是增量式的 ,
上一主题
下一主题
金湖电工
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
145 点
下载积分:
667 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2011-04-16
最后登录:
2024-06-05
查看金湖电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-10 15:56
全看
|
小
中
大
伊莱斯伺服,一开机就报编码器故障 ,编码器是增量式的 ,什么情况
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-11 07:42
全看
|
小
中
大
看看编码器的线有没有断的。我刚刚处理完这样的一个故障。安川的伺服,上电就报编码器故障,拆开插头一看是线断了,焊上就好了。太巧了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伊莱斯伺服,一开机就报编码器故障 ,编码器是增量式的 ,
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问