QJ61BT11N模块老是报错亮红灯,
DA——DA,DB——DB,SLD——SLD,DG——DG。
这是为什么呢?
分享
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
584 个
工控威望:
2254 点
下载积分:
1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间:
2011-03-19
最后登录:
2024-05-10
查看tuanailing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-10 16:16
全看
|
小
中
大
灌个空程序看,如果灌空程序后,再复位,模块不报警的话,就是你程序设置有问题了,还是一样是灯亮的话, 在软件上有个系统监视,上面能读到每个模块的状态,包括模块报错代码都有,到时候报代码给我我给你解释