用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
主站模块
上一主题
下一主题
钶潜
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
154 点
下载积分:
638 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2011-09-16
最后登录:
2024-10-17
查看钶潜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-10 15:24
全看
|
小
中
大
QJ61BT11N模块老是报错亮红灯,
DA——DA,DB——DB,SLD——SLD,DG——DG。
这是为什么呢?
分享
yuchong
KEEP MOVING
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
154 点
下载积分:
846 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2010-06-12
最后登录:
2024-12-11
查看yuchong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-05 21:16
全看
|
小
中
大
要设定站号。通信频率等。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
主站模块
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问