罗治国
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 135 点
下载积分: 618 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-11-08
最后登录: 2019-05-10
查看罗治国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-09 22:23
               我有一块C200H-LK201-V1通讯模块,前几天用还好好的,这次在编程的时候用了2个小时,LK201运行灯就不亮了,LK201故障灯也没有亮,但是CPU的错误灯亮起,我用手持编程器插上CPU查看,手持编程器显示,《特殊模块错误》,我拆开LK201外壳,目视了下零件,也没有发现烧坏点。急啊。
        请各位大哥和高手指点下小弟。
高手
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-16 18:26
你挂上去的时候,没固定好,编程线拉来拉去,下面针脚松动 !  有这可能吗?  送修吧
做工控,做人生