小彭
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小彭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-09 20:16
16台伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 21:57
这是暂载率的问题。
虽然总功率你加起来88KW,但实际上设备在同一时刻用上的电机不会16台,譬如说有5台(已经很多了),那么此时的功率才多少?估计就25KW,电流估计50A,你看16的线够不够?即使你有可能16台同时做,但这个时间肯定也是非常短的,短到电线来不及发热。
相关知识你可以翻看工厂供电这本书。
签名无效了,麻雀不见了!