楼主  发表于: 2011-11-09 20:16
16台伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-11-29
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 22:30
常用电机每KW按2A算最好,88*2=176A        根据生产动态是按60%算,      最少也要算120A电流    50平方的线最好,闲点不多,超点能用